请高手指教建筑施工构件式钢管脚手架立杆长度计算系数的问题

[复制链接]

4万

主题

0

好友

14万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-16 05:08:08 |只看该作者 |倒序浏览
  JGJ130-2011规范,第68页和69页附表C-2和C-4,立杆计算长度系数μ1和μ2为什么在同样的立杆间距下,支撑架横杆步距越小,取值越大???百思不得其解,那就意为着步距越小,立杆计算长...
  JGJ130-2011规范,第68页和69页附表C-2和C-4,立杆计算长度系数μ1和μ2为什么在同样的立杆间距下,支撑架横杆步距越小,取值越大???百思不得其解,那就意为着步距越小,立杆计算长度系数越大,导致立杆段的计算长度越大,然后长细比也就越大,再导致轴心受压构件的稳定系数也就查表φ取值就越小,最终导致σ = N/φA,钢管承受正应力越大,越不稳定?问题出在哪???
  那就是步距的大小了,跟计算的立杆计算长度大小没什么显著关系,在同一个公式里一个数大一个数小的东东,刚才迷住了,谢谢各位了,不用回答了~展开我来答
  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  展开全部JGJ130-2011规范,第68页和69页附表C-2和C-4,看了三天!只知道适用于满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)。再想结合JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》看看能否悟出点什么,然而,单元框架有剪刀撑设置的支撑结构立杆计算长度修正系数不是μ1和μ2,而是βH、βa、μ三个,捏不拢去!
  我和楼主一样茫然,盼高人指点!更多追问追答追问我想通了,看我的问题补充追答不用回答!真正从道理上想通了麽!我为什么把JGJ300-2013摆出来?用为那上面有个K(有剪刀撑的刚度系数),启示了我们。
  ①用细长比查φ值的表,是理论上两端铰接杆件的模式,而扣件结合有剪刀撑的立杆不很符合这个模式,必须要研究、制定修正系数,这些系数都必须叫计算长度变大,更接近真实效果;
  ②而步距越长的比步距短的相对更接近铰接,所以修正较小,步距小的转动刚度大,必须要多修正一些(就是修正系数大些)才能更接近真实效果;
  ③步距小的修正系数大并不等于是查得的φ值更小,稳定验算算出的承载能力越差!追问规范的各种系数取值都是经过大量实体试验按照统计学的原理制定出的经验数值,本身就没明显规律可循,只要知道相对应的理论知识就可以满足实际使用要求,对数据本身真的不用深究。其实我也明白,理论知识决定着我们的技术实践能力所能达到的最终高度,一起努力吧,亲爱的战友~!追答我很赞赏像楼主这种水平的提问者,这才真正体现了百度知道的意义!